电动机经常跳闸,怎么处理?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 08:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的厂里的某个电动机经常性跳闸,再合闸后仍然可以继续使用,几天后或几小时后又跳闸,反复如此。检查都是过热保护动作,怎么才能正确的、彻底的解决问题。不是调大过热保护值呀。
发表于 2012-6-21 13:18:17 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

是绞龙电机,还是什么,如果短时间过载可以用马达保护器,把过载时间设比现在长点就好了
发表于 2012-6-21 17:51:52 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

重新效验或更换热继电器,检查负载的稳定性。
发表于 2012-6-21 22:25:27 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

把过载保护值整长一点,如果还是经常性的这样跳闸,在不能减载的情况下,那就换个容量大的电动机。
发表于 2012-6-22 02:59:02 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

先实际测量一下实际电流是不是因为长期过载造成的,不是的话就要校验一下你的热为,如果是的话那就要考虑一下工况了,为何要选择一个需要长期过载才能达到要求的电机?不想换电机就只能把热继保护值调大了,或者就换智能控制器,调过载时间。
发表于 2012-6-22 07:32:37 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

在允许的范围内将电机的允许电流值适当提高,适当控制电机的负荷,避免超电流,再不行的话,说明电机功率选的偏小,可以考虑换成功率适当大一些的电机。
发表于 2012-6-22 12:06:12 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

换过热保护!就可以!
发表于 2012-6-22 16:39:47 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

热继电器值调大一点。这因该是瞬时过电流引起。
发表于 2012-6-22 21:13:22 | 显示全部楼层

RE:电动机经常跳闸,怎么处理?

1. 换大电机
2.热继保护值调大
3.检查过热保护动作真正原因