工控之家

 找回密码
加入工控之家

从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从变压器出线柜到配电房进线柜的电缆应该怎么选?类型为YJV的电缆,
电流在2000安培左右,一根电缆的没这么大的载流量啊,可以放多根电缆吗?
等高手回答!!
发表于 2012-6-22 14:03:09 | 显示全部楼层

RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

电缆没有那么大的,可以用母线槽啊。
发表于 2012-6-22 16:00:24 | 显示全部楼层

RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

回复 2# jychen1

恩,单根电缆确实没这么大载流量,所以想用多根电缆
  问下,母线槽可不可以安装在户外?变压器房与配电房不在同一幢房内
发表于 2012-6-22 17:57:39 | 显示全部楼层

RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

要用封闭母线,有户外用的
发表于 2012-6-22 19:54:54 | 显示全部楼层

RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

对采用封闭母线槽室外用的  要保证防护等级IP65以上
发表于 2012-6-22 21:52:09 | 显示全部楼层

RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

简单,选用单芯电缆就行了,每相三根240平方的,绝对够用,我前年改造一个旧变电所搞过,运行至今没有问题。
发表于 2012-6-22 23:49:24 | 显示全部楼层

RE:从变压器出线柜到配电房进线柜电缆

用粗点的电缆双拼或三拼都可以的,如YJV22-3*240的电缆三拼就应该没有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:34 , Processed in 0.332506 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表