我是工艺的,管子有电伴热,请问这个用给电气提条件不?
发表于 2012-6-22 16:39:07 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

yao  tide
发表于 2012-6-22 17:18:12 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

既然跟电有关了,就应该提嘛。
发表于 2012-6-22 17:57:17 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

需要提哪些内容呢?第一次做,请大家指点
发表于 2012-6-22 18:36:22 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

至少得提:工艺需要控制的温度
发表于 2012-6-22 19:15:27 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

总的功率为多少,温度控制范围。如果多的话,最好交给设计做一下。
发表于 2012-6-22 19:54:32 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

应该给电气技术人员提出要求:1最高控制温度,2最低控制温度,3是否有温度显示要求
发表于 2012-6-22 20:33:37 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

我想应该提:管道材质,直径,壁厚,长度;内部物料,密度,导热系数;保温层材料及厚度,导热系数;物料要求维持的温度范围。根据这些来算出需要的功率,从而确定需要选择什么样的电伴热电缆,如果温度范围较小,还配置控制仪表设备。
发表于 2012-6-22 21:12:42 | 显示全部楼层

RE:请问电伴热用给电气提条件吗

要给电气专业提的,主要是需要伴热的管道材质,直径,壁厚,长度;保温层材料及厚度;介质要求维持的最低温度。而且仪表专业也要给电气专业提需要伴热的仪表等数量。