工控之家

 找回密码
加入工控之家

铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 14:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范里有吗?我没找到。
发表于 2012-6-21 18:30:17 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

铠装电缆可以用于直埋敷设,不用穿管,不过这个和能不能用于防爆区无联系,电缆均可用于防爆区
发表于 2012-6-21 22:24:47 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

穿了管子后要封堵
发表于 2012-6-22 02:19:17 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

可以直接埋入,如果在电缆线路附近有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施
发表于 2012-6-22 06:13:47 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

电缆穿管跟防爆没有关系,主要是为了保护电缆不受损伤。
发表于 2012-6-22 10:08:17 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

所有电缆都可以在火灾爆炸环境使用,而穿管是为了保护电缆免受机械损伤,还有给电缆提供一些支撑的作用(设计的解释),但电线必须按照GB50257进行穿管并做好密封严禁暴露~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-22 14:02:47 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

可以直埋,不用穿管,具体规范详见GB50217-2007电力工程电缆设计规范或GB50058-92
发表于 2012-6-22 17:57:17 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

电力电缆与防爆的关系我只记得一条:
不允许有中间接头,也就是说要做接头就要用防爆接线盒。
穿管的目的是保护电缆不受机械外力损伤,根据现场需要确定需不需要穿管,与防爆无关。
发表于 2012-6-22 21:51:47 | 显示全部楼层

RE:铠装电缆用于防爆区,可不穿管吗?

防爆主要是为了防止发生爆燃情况下损坏电缆影响电缆的正常使用,所以防爆区铠装电缆最好穿管,一个可以避免机械损伤,另外提高电缆的耐久性!