发表于 2012-6-22 19:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说你们的软启动器和变频器因外界干扰意外停机的案例吧,如电网谐波干扰等。我亲身经历的稀奇古怪的跳停事故挺多的。
我亲手用对讲机发话时将正在运行的软启动器干扰停机了,而且没有任何报警信息,重启后正常运行。
你们有没有发现低压电容补偿装置在频繁投切电容器组的瞬间对软启动器、变频器等电子设备的干扰问题呢。
发表于 2012-6-22 19:54:31 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

哦 楼主对讲机这么厉害啊 我只发现对讲机严重干扰智能调节阀
发表于 2012-6-22 20:33:36 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

对讲机就能把软起弄停了,说明这个软起的抗干扰能力太差!不能用!
发表于 2012-6-22 21:12:41 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

变频器和软启动本身就是干扰源,同时也必须要抗干扰才能正常的运行。接线,接地方面做好各项抗干扰措施。
发表于 2012-6-22 21:51:46 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

电缆采用屏蔽电缆,屏蔽层只能一端接地。双屏蔽的不一样,内屏蔽一端接地,另一端悬空。外屏蔽两端接地。
软起装置外壳也必须按照要求接地!
发表于 2012-6-22 22:30:51 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

我们曾经用对讲机将一个变压器低压侧的智能断路器误保护给跳闸了,如果不是亲眼所见,说了有几个能相信。我用对讲机干扰软启动器跳停时没有任何报警信息,只要一发射软起就停了,后来换了ABB的在没有出现这个现象。很多智能电子设备都怕对讲机干扰。
发表于 2012-6-22 23:09:56 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

对讲机的辐射功能是很大,一般要求在继电保护室内是不允许使用对讲机的。但是实际上,我们经常使用,也没有出过问题。最关键的是,你的微机保护一定要可靠,一定要买国内一流厂家的产品,这样才能得到保障。很多不入流的厂家产品,在做功能试验的时候,好像什么功能都能满足,但是实际上,因为制造工艺、材料选取以及设计经验缺乏等等方面的原因,其防静电、抗干扰等等我们平时很少注意的一些细节上存在很多致命的弱点。
发表于 2012-6-22 23:49:01 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

不会吧,变频器这么怕干扰吗?变频器给马达的供电电缆一定要用屏蔽电缆吗?
我做的这个项目用的是普通电缆,不会有什么问题吧?
设计的时候我们是要用屏蔽的电缆,但是业主为了省浅没让用。
发表于 2012-6-23 00:28:06 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

变频器给电动机供电的电源电缆(即电动机的动力电缆)不会给变频器造成多大的干扰。主要是怕变频器的输出存在较大的谐波分量,对电动机不利。所以一般要求变频器输出电缆最好用三相对称的动力电缆(如三芯电缆或3 3的变频专用电缆)。但对于输送距离近且功率不太大的回路,用普通电缆也勉强能用。
发表于 2012-6-23 01:07:11 | 显示全部楼层

RE:关于软起变频抗干扰的问题

. 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
  最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——<strong>ASTP-120Ω(for RS485