请问各位海友,如果变频器输出侧电缆的长度超过了变频器要求长度,会有什么现象发生呢?我们用的是西门子430变频器
发表于 2012-6-23 00:28:01 | 显示全部楼层

RE:变频器输出侧电缆长度

变频器与电机的接线距离较长的场合,来自电缆的高次谐波漏电流,会对变频器和周边设备产生不利影响。这种情况可以降低载波频率,一般100米以上,设定载波频率在5khz以下。还可以在变频器输出侧连接噪声滤波器,可以降低无线电干扰和感应干扰。

变频器的输出端加装正弦滤波器后,输出接近正弦波,可以明显改善输出的谐波含量,减少了涡流损耗,经过测试,变频器加装正弦滤波器之后的输出到电机的最长电缆长度可以达到1000m。
  变频器输出滤波器技术与传统的滤波器技术相比,可以同时将相间电压转换成正弦信号,抑制共模电流,还可将导体对地电压变成正弦电压波形。它具有各种优点,例如,由于对电机绕组有害的电压峰值被抑制,轴承电流减少到可以忽略的水平,电机的使用寿命得以大大提高。
发表于 2012-6-23 01:07:06 | 显示全部楼层

RE:变频器输出侧电缆长度

谢谢,帮忙解决了我们的问题