工控之家

 找回密码
加入工控之家

绝缘子与电压等级的关系?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 06:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有个同事问到 说一般看绝缘瓷瓶是不就基本可以确定线路的电压等级

对这方面还真不太了解 希望各位高手多多指教~~~~~

绝缘子外观跟电压等级的关系 有什么比较好辨认的方法么。。。。。
发表于 2012-6-21 10:41:08 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

大约是1个绝缘子是6-10KV,3个绝缘子是35KV,7个绝缘子是110KV,11个绝缘子是220KV。
发表于 2012-6-21 14:35:38 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

二楼说的基本正确,数据不尽统一,绝缘子的数量还要考虑周边环境的污染程度,特别污秽地区如化工厂周边以及电厂等周围的绝缘子的数量会加多,但是基本数量如二楼所言,你留意一下电力线路杆塔就明白了,线杆上标有线路电压等级,你在数一下绝缘子数量,就能够验证了。留心处处皆学问。
发表于 2012-6-21 18:30:08 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

也知道根据数量 但是具体不清楚怎么算的。。。
谢谢楼上几位指点~~~~~~
发表于 2012-6-21 22:24:38 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

1、根据绝缘子周边环境的污染程度,确定污秽等级。
2、根据污秽等级和电压等级确定爬电比距。
3、根据爬电比距确定至少需要多少串绝缘子。
4、一般在计算的基础上再预留几个绝缘子串。
发表于 2012-6-22 02:19:08 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

看不同颜色电压等级不同,具体要求希望更贴,谢谢!
发表于 2012-6-22 06:13:38 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

学习了

以前还真没留意这问题!~!
发表于 2012-6-22 10:08:08 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

线路绝缘子每串最少片数和最小空气间隙  (cm) (DL/T741-2001)
系统标准电压(kV)  20  35  66  110  220  330     500
雷电过电压间隙  35  45  65  100  190  230(260)  330(370)
操作过电压间隙  12  25  50  70    145  195     270
工频电压间隙    5    10  20  25    55    90       130
悬垂绝缘子串的
绝缘子个数    2    3    5   7    13    17(19)   25(28)
注:1、绝缘子型式一般为XP型;330kV、500kV括号外为XP3型。
  2、绝缘子适用于0级污秽区。污秽地区绝缘加强时,间隙一般仍用表中的数值。
  3、330kV、500kV括号内雷电过电压间隙与括号内绝缘子个数相对应,适用于发电厂、变电所进线保护段杆塔。
发表于 2012-6-22 14:02:38 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

长见识,以前还真不知道.
发表于 2012-6-22 17:57:08 | 显示全部楼层

RE:绝缘子与电压等级的关系?

各位都谈了很多,请问对应电压等级下的瓷绝缘子和复合绝缘子或是硅橡胶绝缘子片数一样吗?还有就是为什么绝缘子形状都做成“伞裙”状呢?