发表于 2012-6-22 06:13:26 | 显示全部楼层

RE:关于高压电缆终端头

接楼上,还要注意半导体及铜屏蔽层切断处要整齐,应力管的固定位置要按照说明书的要求,热缩应力管的火焰不能太大,否则应力管容易开裂。焊接接地线时一定要快,不能烫伤里面的绝缘层。剥离半导体层注意不能使里面的绝缘层有划痕,有轻微划痕可以用不导电的石英砂纸打磨干净,打磨时不要顺着电缆的长度方向打磨。最后外面的绝缘护套管收缩完后,整个电缆头整体加热几分钟,可以让电缆头热缩的均匀一点。做热缩电缆头主要是心细,别的也没什么
发表于 2012-6-22 10:07:56 | 显示全部楼层

RE:关于高压电缆终端头

可以参考一下
图解10KV高压电缆中间接头制作过程(20张图)
http://bbs.hcbbs.com/thread-539730-1-2.html
发表于 2012-6-22 14:02:26 | 显示全部楼层

RE:关于高压电缆终端头

关键是清洁和操作步骤。
发表于 2012-6-22 17:56:56 | 显示全部楼层

RE:关于高压电缆终端头

电缆头安装的基本操作工艺
(1)基本要求 电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。
1)电缆头在安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。
2)施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事(特别不能抽烟!)。
3)所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。
发表于 2012-6-22 21:51:26 | 显示全部楼层

RE:关于高压电缆终端头

应该是经验的积累,细致用心,GB50168-2006里规定这样的工作应该由熟练技工进行,否则难以保证质量。