我厂现在需配2台配电箱,[color="#000000"]一台配电箱供3台(单台机组参数:RF26W/A,制冷量:26KW
制热量:14KW
风量:4000m3/h 电源:380V-3-50HZ 消耗功率:8KW )柜式冷暖空调机组配电
1台(单台机组参数:KFR-120W/E(12568)A1-N2
制冷量:12KW
制热量:16KW
风量:1750m3/h 电源:380V-3-50HZ
消耗功率:7.3KW)柜式冷暖空调机组配电。一台配电箱供3台(单台机组参数:RF26W/A,制冷量:26KW
制热量:14KW
风量:4000m3/h 电源:380V-3-50HZ 消耗功率:8KW)柜式冷暖空调机组配电。

[color="#000000"]请问这2台的配电箱的进线断路器及馈线断路器的大小怎么选?怎么算的?其单台空调的功率应该以那个为准!
发表于 2012-6-22 21:50:32 | 显示全部楼层

RE:配电箱断路器的选型

楼主说的不具体啊。8KW或7.3KW里应该包含风机的功率和加热器的功率,应分别列出。
这样才好计算风机的电流和加热器的电流,而求得总电流。
电机的电流一般为功率的2倍,加热器的电流为功率的1.5倍。单台设备按此计算,稍大一点即可。
总的为3个的总和,稍大一点即可。
发表于 2012-6-22 23:47:47 | 显示全部楼层

RE:配电箱断路器的选型

就是空调配电箱,每台装3相4P100A断路器做总开,分路用32A的3相4P带漏保的断路器就行。空调要以输入电功率计算,也就是你说的8KW和7.3KW。