控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在变电所,控制电缆和动力电缆在同一桥架上敷设,是否需要隔板呢?
发表于 2012-6-22 16:37:34 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

不需要,但信号电缆要分开。
发表于 2012-6-22 17:16:39 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

个人认为还是需要隔开,要不信号有干扰的
发表于 2012-6-22 17:55:44 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

按照施工规范要求,动力电缆与控制电缆在同一个桥架内,需要设隔板分开敷设,避免干扰和保证安全。
发表于 2012-6-22 18:34:49 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

根据GB50217-2007上规定,低于1KV的动力电缆可以和控制电缆和信号电缆可以敷设在同一桥架上。
发表于 2012-6-22 19:13:54 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

在同一桥架上敷设动力电缆和控制电缆,需要中间加隔板,貌似是基本规范吧
发表于 2012-6-22 19:52:59 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

ben  ren ye de yao ge li
发表于 2012-6-22 20:32:04 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

必须隔离
理由要有:
1)信号干扰
2)电缆散热
3)检修方便
4)布局美观
发表于 2012-6-22 21:11:09 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

必须要,即使是屏蔽电缆
发表于 2012-6-22 21:50:14 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

我觉得还是看到5楼 按照规范来~1KV以下是可以~
当然 隔离肯定是没错的~
但是有时候图方便就要看规范容许不容许~一般380v电机和220控制线基本没关系的~