求助:在防雷接地系统中,均压环与室内等电位接地干线的区别是什么?
发表于 2012-6-22 16:37:24 | 显示全部楼层

RE:接地

均压环:意思很明显,主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。

另外在民用建筑中,这个词条也用得多、
对于高层建筑物(二类超过45m部分,三类超过60m部分)为了防侧击雷,需要设置均压环,一般做法是每隔两个楼层,利用楼层的圈梁钢筋作为均压环,均压环的间距最大不得大于12m。
发表于 2012-6-22 21:10:59 | 显示全部楼层

RE:接地

室内等电位接地干线实际上个人理解,它最终的作用也是达到均压环的作用。
可以说室内等电位干线能实现均压环的功能。