工控之家

 找回密码
加入工控之家

同时使用系数与需用系数

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位海友讨论一下,关于同时使用系数与需用系数在负荷计算中如何选用?
发表于 2012-6-22 21:49:47 | 显示全部楼层

RE:同时使用系数与需用系数

这位海友,通常电气设计时负荷计算,最常用的方法是需要系数法和利用系数法,而非同时使用系数与需用系数。
利用系数,在正常条件下,负载的功率消耗有时候会小于其标注的额定功率,这是一个很常见的现象,这恰恰证明了在对实际值的评估中使用了利用系数 ( ku)。该系数必须要用于每一单个负载,特别是电机。电机是很少在满负荷下工作的。对工业设备而言,电机的这一系数的评估值平均为 0.75。
对于白炽灯来说,该系数恒等于 1。而对于插座电路,该系数完全取决于从相关插座供电的设备类型。同时系数 (ks),根据一般的经验,在实际操作中,所有指定设备的安装负载不会同时工作,即总是存在着一定程度的差异,而使用同时系数 ( ks) 正是考虑到了这种情况。系数 ks 适用于每组负载 (如由配电箱或分配电箱供电的)。
利用系数法,就是采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
需要系数法,用电设备功率的总和乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,方法比较简单,适用于变配电所负荷计算。
发表于 2012-6-22 23:47:02 | 显示全部楼层

RE:同时使用系数与需用系数

查看《工业与民用配电设计手册》第一章有详细的介绍和说明啊!