公司用的是干式变压器10KV/0.4 容量50KVA,最近电压老是波动,不知道什么原因,一般负载在2KW左右,最大是负载6KW左右,不知道什么原因,求助.......
电压最高时线电压414,414,413左右 相电压242V
发表于 2012-6-21 20:25:24 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

不知道你是否对变压器高压侧即10kV电源的电压有进行监测?

首先要排除外部电源的影响!
发表于 2012-6-21 23:40:49 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

同意2楼的意见,负载率低于12%。低压侧电压相对就会高些、且容易受高压侧电压波动的影响。
发表于 2012-6-22 02:56:14 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

公司穷啊,不给买设备,我现在只有低压证,哎,高压电工证怎么取哦,是不是全国通用啊?
发表于 2012-6-22 06:11:39 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

不知道低压侧最低的时候是多少?你可以将变压器分接开关调到电压最高的一档试试。
发表于 2012-6-22 09:27:04 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

回复 5# myhx1668


  只是电压波动在额定电压±5%范围内,尽可能不要调正分接开关。经常调正分接开关易产生接触不好的故障。
发表于 2012-6-22 12:42:29 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

回复 6# czywqa
这样高的电压容易损坏设备,尤其是电子元件,如果低压侧有电容补偿,而电容的额定电压为400V的话也很容易被击穿,如果没有远端用电设备就不必考虑压降问题,个人认为低压侧保持在390-400V比较合适。
发表于 2012-6-22 15:57:54 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

呃,可以保持这个水平!电容选购的时候注意就是@
发表于 2012-6-22 19:13:19 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

410V了 哎不知道怎么搞的 现在又有一个台这样了,一共八台 调了一台的分接点
发表于 2012-6-22 22:28:44 | 显示全部楼层

RE:10KV/0.4变压器 低压侧电压波动原因

我不明白为什么要用八台小容量变压器,而不是一台大容量的(或许是地域太远吧)?还有如果负载一直都稳定在5KW内,你可以买几个稳压器解决这个问题。