现场电流表指示不准的解决办法

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前一个新工程,现场电流表普遍指示不准,比配电室电流表指示要小很多,请大家帮忙分析下原因,我个人的观点是由于配电室距离现场比较远,控制电缆自身的阻抗较大导致CT带负载能力不足,为此我曾将原/5的CT更换为/1的,但是没有明显的改善,听说能采用CT串联的方式进行测量,请高手讲解一下。
发表于 2012-6-22 15:18:30 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

我公司的尿素系统电机也出现过此现象,我们最后是将电流表二次现场接地解决的。
发表于 2012-6-22 16:36:40 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

可以加粗控制电缆导线截面积,减小导线电阻,减小导线压降,使显示趋于准确。只要配电系统CT继电保护动作可靠就行,现场表指示仅仅作为参考显示,有些误差差距不是很大是允许的。
发表于 2012-6-22 17:54:50 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

CT改用穿心式电流变送器,现场表头也改用4-20MA的表头,
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 19:13:00 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

首先有一个疑问,现场电流表与配电室电流表是否用的不是同一个CT?也就是说,这两块表不是串联的!
如果两块电流表串联,即便是二次电流回路阻抗太大,二者的指示也应该基本一致才对。

解决二次电流回路阻抗大、CT带载能力小的方法,大家都说得差不多了,主要有以下几点:
1、加大二次电流回路的线径,减小二次回路阻抗;
2、将/5A的CT改为/1A的CT;
3、采用同变比两组CT串联,提高CT的输出带载能力。
发表于 2012-6-22 20:31:10 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

如果现场电流表与配电室电流表本来就是串联的,却显示差别很大,则应该不是CT负载能力的问题。
看看现场电流表、配电室电流表的变比与CT的变比是否一致!
发表于 2012-6-22 21:49:20 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

2楼能详细说下现场电流表2次接地是怎么回事吗,难道是干扰或者是线路容抗引起的?
发表于 2012-6-22 23:07:30 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

5楼 柜体上的电流表和现场电流表不是一个回路,我觉得目前最好的办法是4楼朋友说的采用电流变送器,但是要采用屏蔽电缆单独送到现场。
发表于 2012-6-23 00:25:40 | 显示全部楼层

RE:现场电流表指示不准的解决办法

回复 8# 光缆无铜


  没必要采用屏蔽电缆,电流信号本身就有很好的抗干扰能力,我厂很多的这种电流送DCS信号都没有用屏蔽电缆!