工控之家

 找回密码
加入工控之家

6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这曾经出现过高压6KV电机(南阳电机厂)接线盒炸裂的情况,好在没有伤到人,太危险了。请大家分析一下原因及改进措施。
发表于 2012-6-21 13:54:09 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

保护套管做得不好吧!要不就是螺母不够紧,导致相间距离靠近啦
发表于 2012-6-21 17:09:34 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

还有可能是电缆进线孔位置设计不合理。进线电缆格兰口施工不规范,密封不严,有水进入接线盒。导致电缆接线盒放炮。
发表于 2012-6-21 20:24:59 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

应该是日常维检不到位,接线盒内部接线有松动或者间距太近等问题~~
发表于 2012-6-21 23:40:24 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

回复4楼:接线盒不可能经常巡检,我们一般一年拆开检查一次。
总体来看,可能是电机接线盒太薄,密封性能不够,在秋冬季节时温差大,导致接线盒内部相线之间及相地之间阻值下降;另外,对于稀油润滑的增安型电机,油封性能差,稀油进入电机接线盒也会导致相相之间及相地之间的阻值下降。总之,电机本身的结构存在问题。听说目前,南阳电机厂已在改进中。
发表于 2012-6-22 02:55:49 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

10多年前该厂电机产品就曾导致某炼油厂半厂停电.看来到现在还没改进过关.据说是引出线接头质量有些问题.
发表于 2012-6-22 06:11:14 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

回复 6# dfzhou


  但炸的位置不在引出线,是接线柱处。
发表于 2012-6-22 09:26:39 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

根据你说的情况,分析可能是接线盒封闭不严,进去了灰尘,再加上潮湿,接头绝缘做的不符合要求,并且接头裸露部分可能太近,还有可能接线螺栓未紧固到位造成接触不良产生放电现象导致放炮事故的发生。
发表于 2012-6-22 12:42:04 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

预防措施:1、绝缘子要擦干净,电缆头紧固好;
2、接线柱外露金属部位用高压橡胶带包扎好;
3、接线盒防爆胶圈要紧固好。
发表于 2012-6-22 15:57:29 | 显示全部楼层

RE:6KV高压电机接线盒炸裂原因分析

照你说的这个情况来看,应该是短路引起的,其中可能的原因有相间绝缘下降、接线松动接触不良、电缆头保护不好破皮等。