在这想问一下离心式空压机的启动方式,以230NM3/min(主电机功率一般为1400kw,10kv)、100NM3/min(主电机功率一般为600kw,10kv)为例
是采用直接启动、降压启动、还是软启动器启动?
问这个问题主要是考虑如何避免10kv大功率电机对供电电网电压稳定造成一定影响以及投入成本。

请各位教我!
发表于 2012-6-22 17:54:24 | 显示全部楼层

RE:10kv大功率电机启动方式

主要取决于上级变电站带载能力。如你的电机与鼓风机之间如采用了液力耦合器的话,上一级变电站电力变压器5MVA,到你处距离小于1000米时,可以采用直起方式。如果为了减小对电机的冲击损伤1400kw电机也可考虑采用水电阻或软启方式。采用那种启动方式主要考虑电源带载能力,还要考虑供电距离,启动冲击等等。
发表于 2012-6-22 19:12:34 | 显示全部楼层

RE:10kv大功率电机启动方式

启动方式主要还是要看机组的上级变电站的带载能力,一般来说电机容量不大于上级变压器容量的20%允许直接启动。
发表于 2012-6-22 20:30:44 | 显示全部楼层

RE:10kv大功率电机启动方式

负载的启动转矩也是应该考虑的因素,负载转矩大时,可能启动时间较长,建议降压启动。
发表于 2012-6-22 21:48:54 | 显示全部楼层

RE:10kv大功率电机启动方式

我们的电机是2300kw,选择的是软启动,效果不错。
发表于 2012-6-22 23:07:04 | 显示全部楼层

RE:10kv大功率电机启动方式

我们的几台离心式空压机,有1500kw,10kv、600kw,10kv;500kW,10kV,都是直接启动,但启动方式看机组的上级变电站的带载能力.需与供电部门协商,
发表于 2012-6-23 00:25:14 | 显示全部楼层

RE:10kv大功率电机启动方式

230NM3/min(主电机功率一般为1400kw,10kv)一般情况下采用减压起动,其中减压有水电阻软起动、固态软起动,磁控软起,变频器起动;100NM3/min(主电机功率一般为600kw,10kv)一般情况下可以直接起动,以上说的是一般情况下。具体的要根据其供电的容量大小来定,保证其电压变化不能大于10%(经常起动)~15%(不经常起动),一般估算的方法是电机容量不大于上级变压器容量的20%允许直接启动。