工控之家

 找回密码
加入工控之家

电流表无显示怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 15:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这有一台45kw的电动机,配电柜和现场操作柱各有电流表一块,我们把配电柜上的两根电流表线短接后,现场的电流表为什么没有显示?
发表于 2012-6-20 19:00:23 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

电流表是串联的,你检查一下回路是不是串联的。
发表于 2012-6-20 22:54:53 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

回复 2# 帅的掉渣


  是串联的没错。
发表于 2012-6-21 02:49:23 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

该电机主电路上一定只安装了一相电流互感器,配电柜上和现场的电流表都是该互感器输出后串联的。所以你一短接任一电流表,另一只表就没有显示了。
发表于 2012-6-21 06:43:53 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

是否经过了转换器,两个表是并联的,取的是转换后的电压信号.
发表于 2012-6-21 10:38:23 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

傻傻的问下,是否应该并联呢
发表于 2012-6-21 14:32:53 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

电流表要串联
具体见图纸说明
发表于 2012-6-21 18:27:23 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

电流表要串联
具体见图纸<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 22:21:53 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

回复 4# 明日东升


  是的,只要一只互感器,但为什么会没有显示呢?
发表于 2012-6-22 02:16:23 | 显示全部楼层

RE:电流表无显示怎么回事?

估计是你的短接有问题,不是仅将配电屏上电流表短接了,很可能是直接短接到CT根部了。

如图所示,你短接的可能不是1-2,而是短接了1-3。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 17:40 , Processed in 0.675253 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表