一台380,45KW的电机配置电流变送器,有几种配置方式啊
1、3单相交流变送器 3互感器;1三相交流变送器 3互感器
2、DCS中显示电机电流,一般只有一个,这个电流是三相中某一相的电流吗?
3、你单位采用哪里的变送器,哪里的互感器啊
大家单位里面怎么配置的,介绍下啊?
发表于 2012-6-22 23:07:02 | 显示全部楼层

RE:一台电机配置电流变送器,有几种配置方式啊?

双CT 单电流变送器,送DCS的可以是单相电流,也可以是两相电流之和。
发表于 2012-6-23 00:25:12 | 显示全部楼层

RE:一台电机配置电流变送器,有几种配置方式啊?

看设备的重要性,
一般的就一个穿心式电流变送器,装在B相
电气已装设两个CT的,一般是装在AC相,电流变送器取合成电流,反映的也是B相
重要的都是取三相电流,有综合保护器的,DCS可以通过通讯的方式直接到综合保护器上读取电流数据.