大家好,风道加热器案子,客户很急,现在我算不出功率,请各位大侠教下怎么算?功率是多少?
数据如下:风道加热器,风量21000,风压18000,进口温度是0度,出口温度是260度,加热物质是空气,
只要保证进口温度是0度,出口温度是260度就可以了。我参考的公式就是CM(T2-T1)=PT
请高手帮忙展示详细的计算,单位,我单位不是很清楚。谢谢
发表于 2012-6-21 22:21:40 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

没有风的参数单位是无法计算的,不知道有多大啊,例如:立方米每小时和立方米每秒,可是相差了很多倍的!
公式在空调工程的书上有!
发表于 2012-6-22 02:16:10 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

单位是21000立方米每小时,谢谢
发表于 2012-6-22 06:10:40 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

风量的单位是立方米每小时,风压的单位是18000PA
发表于 2012-6-22 10:05:10 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

风量参数是冷态的?还是热态的?计算出的数相差很多呢!
发表于 2012-6-22 13:59:40 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

这样大的风量就采用循环加热,否则电率太大了。1820KW
发表于 2012-6-22 17:54:10 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

感谢各位帮忙,要是有具体的计算过程就更好了
发表于 2012-6-22 21:48:40 | 显示全部楼层

RE:风道加热器的功率计算,急,在线等

回复 7# shenqin5870
建议查阅一下通风专业技术人员,可否能帮助你。