发表于 2012-6-22 21:09:32 | 显示全部楼层

RE:电表计量问题

根据你的描述,6楼的分析比较有道理啊!
请检查一下低压侧电流互感器,变比选得太大了,根本不需要5000/1A这么大。另外,请确认一下低压侧电流互感器的准确等级,是否符合计量要求达到0.2级。
另外,标定负荷为520KW,其工作电流不到5000A的四分之一,很显然互感器选大了。应该根据变压器的额定容量来选择,互感器二次负荷满足25%~100%额定负荷即可(依据DLT 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则),变比选用2500/1A比较合适。