工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教厂房防雷问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新建了一个10米层高的单层钢结构厂房,请教各位需要做防雷措施吗?由于土建方疏忽,地脚螺栓和基础钢筋没有焊接
发表于 2012-6-22 06:10:37 | 显示全部楼层

RE:请教厂房防雷问题

最好做一下,安全。
做人工接地极吧,也不难。
发表于 2012-6-22 10:05:07 | 显示全部楼层

RE:请教厂房防雷问题

可以做防雷接地。按照厂房的长度每50米处,分厂房两侧各从屋面开始取一屋架与立柱间螺栓连接处的对接板边缘电焊焊接100mm左右,至上而下直到与基础连接处,凡是有螺栓连接部分都按此处理。然后测量所有已做接地连接点的接地电阻小于10Ω即可。
发表于 2012-6-22 13:59:37 | 显示全部楼层

RE:请教厂房防雷问题

厂房也不小 挺高的 肯定也要做防雷。
发表于 2012-6-22 17:54:07 | 显示全部楼层

RE:请教厂房防雷问题

根据你的描述,通常该建筑可以分为三类防雷建筑物,防雷接地做法可采用:
宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按规范规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。
而对于土建疏忽问题,可单独采用引下线和厂房周围单独增设接地极的方法解决。
发表于 2012-6-22 21:48:37 | 显示全部楼层

RE:请教厂房防雷问题

如果是我的话 我会做一个简单的接地网,用扁钢进行接地,因为本来是钢结构不用再费力做避雷针了,