氧气不属于易燃介质,氧气环境需要选防爆电器吗,依据是啥标准,液氧泵电机国外一般不用防爆电机,是否也应该选防爆电机吗,
发表于 2012-6-22 23:45:48 | 显示全部楼层

RE:液氧泵电机防爆

一般来说进口的液氧泵的电机全部都不是防爆电机,只需要防护等级IP55;对应的配的电器同样没有防爆的要求
而只有LNG泵的电机才采用防爆电机,配的现场操作柱则必须是防爆的
还是氧气和LNG的区别吧