在易燃易爆场合使用的电机有隔爆型、增安型、正压通风型和无火花型,其各自的防爆原理是什么?分别适合在哪个防爆区使用?其防爆等级由低到高的顺序是怎样的?
发表于 2012-6-22 17:53:59 | 显示全部楼层

RE:关于电机防爆形式

[color="#000000"]分区如下:
[color="#000000"]一区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境
[color="#000000"]二区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
[color="#000000"]三区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境
[color="#000000"]注:正常运行是指正常的开车运转停车易燃物质产品的装卸密闭容器盖
[color="#000000"]的开闭安全阀排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态
[color="#000000"] <div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:48:29 | 显示全部楼层

RE:关于电机防爆形式

隔爆型、增安型、正压通风型和无火花型,其各自的防爆原理可以查看标准GB3836.1~15-2004防爆标准全套有具体说明;适合的防爆区使用可以查看标准GB50058-1992,也如二楼的图所示。