设备功率250千瓦电压380伏那s=250/(3*0.22*5) = 75 平方米  3表示3线  铜线的承受载流为5a这样算对吗 ??
发表于 2012-6-22 21:09:24 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

你是想问线径还是线长?
发表于 2012-6-22 21:48:29 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

算电流,根据电流查导线大小!
发表于 2012-6-22 22:27:34 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

我算的是线径那样算对不 ???
发表于 2012-6-22 23:06:39 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

<div class="quote">
我算的是线径那样算对不 ???
[size="2"][color="#999999"]lsc39120 发表于 2011-1-19 09:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 23:45:44 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

一般大于90kW,每kw需要1mm2,大于220kW,要1.2mm2
发表于 2012-6-23 00:24:49 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

扫盲贴:
建议关心这个话题的同行坚持把下文看完,自己体会。
1、低压设备电缆的选择,首先算电流,380v的设备,电流数值接近功率的2倍。
2、导线敷设密度,多层桥架,载流量系数可以选为0.55(降容),其他比如穿管、埋地、环境温度也有一定影响,不过都不算太大。
3、低压压降要核算。不满足的话应放大线径;(380v一般供电半径300米的样子,远了就该计算压降)
4、工作小时大于5000h的设备,建议采用经济电流来选动力电缆。
5、针对楼主的问题,为什么不选高压电机,低压电机如果按照上述做法,几个小软件都算不出来了。口算估计该需要4根95或者3根120以上的电缆并联为佳。
发表于 2012-6-23 01:03:54 | 显示全部楼层

RE:知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小

2(YJV-0.6-3X150 1x70)