电机功率500KW,能用一路300KW电源加200KW电源供电么

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题哈,500KW电机能用300KW 200KW电源供电么?如果不行请说明理由。
如果电源选择偏小,如上述情况,可否有解决方法,能否用2个300KW电源供电?300KW出力相同,有没有技术难点
发表于 2012-6-22 12:41:17 | 显示全部楼层

RE:电机功率500KW,能用一路300KW电源加200KW电源供电么

可以啊单位截面电流能够满足供电需要就行啊。
发表于 2012-6-22 15:56:42 | 显示全部楼层

RE:电机功率500KW,能用一路300KW电源加200KW电源供电么

如果电缆截面能满足要求的话是可以的,最好是采用截面相同的2回电缆,但是要特别注意的是如果两路电源为独立电源的话,必须要特别注意相序和压差(易造成短路,慎重!!!!)
发表于 2012-6-22 19:12:07 | 显示全部楼层

RE:电机功率500KW,能用一路300KW电源加200KW电源供电么

功率不是关键 ,供电的话关键是地电缆截面够不够才行!!
发表于 2012-6-22 22:27:32 | 显示全部楼层

RE:电机功率500KW,能用一路300KW电源加200KW电源供电么

注意两条进线电源是否为同一个变压器下来的,如果不是就相当于两台变压器并列运行,给同一个设备供电,不仅是导线截面积问题,同时也要看一下两台变压器的接法和参数是否一致,如不一致是不能并列供电的,否则会出事故的,