各位,我有一台空压机,现装上变频器,我想弄明白当变频显示30Hz空压机运转时,与在40Hz时负荷成什么关系,50Hz时是满负荷,不满负荷时呈线性关系么?
发表于 2012-6-22 21:09:18 | 显示全部楼层

RE:变频器与节能的关系

一般变频后电机功率与工频相比为立方关系,如30hz功率是50hz的0.6的立方,当然变频器本身也要消耗一定的功率