工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压柜检修的时候都要注意什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]高压柜检修的时候都要注意什么问题?
发表于 2012-6-22 21:48:19 | 显示全部楼层

RE:高压柜检修的时候都要注意什么?

主要是注意安全:
1、先确认断路器是否在断开位置。2、高压断路器是手车形式的是否在试验位置;老式高压开关柜上下隔离开关是否在分断状态。3、接地刀开关是否闭合。4、操作电源开关是否断开(操作电源熔断器是否取出)。
总体说来如果是整套高压配电系统检修的话,建议,最好将上级变电站送出的线路停电。再将高压配电用操作用直流电源输出断开,就可以保证安全了。
如果做高压开关柜的试验测试,必须另找一路电源。
发表于 2012-6-22 23:06:29 | 显示全部楼层

RE:高压柜检修的时候都要注意什么?

楼上的很全面
用其他电源测试时,二次回路图一定要看好,尤其是接110V的时候,不要接错位置,防止使一次带上高压,很危险,以前就遇到过。
发表于 2012-6-23 00:24:39 | 显示全部楼层

RE:高压柜检修的时候都要注意什么?

1、一定要有明显易见的断开点。2、注意操作顺序,切忌带负荷拉隔离开关。3、防止倒送电,检修区域2头必须按规程装接接地线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 19:03 , Processed in 0.552949 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表