我对电气不太懂,请问我想通过调整变频器频率来调整电机转速,比如说三菱FR E540变频器,原来启动之后的频率为65,我想把电机转速调低一点,可以直接往下调频率吗?需不需要配合着调节别的参数?假如只从65调到64,可不可以直接调整?非常感谢!!!
发表于 2012-6-22 23:06:23 | 显示全部楼层

RE:三菱E540变频器

直接调整即可
10-65HZ内应该不会有什么问题
低于10HZ的话长期工作如果不是变频电机需要注意电机的温升
发表于 2012-6-22 23:45:28 | 显示全部楼层

RE:三菱E540变频器

非常感谢您的帮助!!
发表于 2012-6-23 00:24:33 | 显示全部楼层

RE:三菱E540变频器

还有一点,注意电机的谐振点:在某些转速、负载下,电机会发生谐振~~
发表于 2012-6-23 01:03:38 | 显示全部楼层

RE:三菱E540变频器

电机的谐振频率,最小运转频率,最大运转频率,电机额定电流,电机极数等参数都是需要预设在变频器中的,调试的时候设定好了,在实际运行中你是可以通过变频器的调节旋钮来调整运转频率的,放心好了。如果变频器拖动的是非变频专用电机,需要注意的是不可长时间工作在低频下,会导致电机绕组温升极大,散热风扇因为是随轴转动,低频时散热风扇同样的处于低转速。