油浸变压器和干式变压器各有什么优缺点?在选用时该从哪些方面考虑?

同档次,同容量的,价格差异大概有多少?
发表于 2012-6-22 06:10:03 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

干式变压器和油浸式变压器的主要区别是在于干式变压器较为轻便,容易搬运。油浸式变压器较重。但是要求容量大,负载大,稳定
发表于 2012-6-22 08:07:18 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

回复 2# jinyuanzhiwang1


  在维修及稳定性方面呢?630以下的是不是选干式更有优势?
发表于 2012-6-22 10:04:33 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

干式变应该比较好安装吧,比如在一些已有的变电所,需要增加变压器,而没有变压器室,就可以把变压器和开关柜放一起,当然变压器要有隔离防护措施。
发表于 2012-6-22 12:01:48 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

银子比较富裕的话,就用干式的吧。这样好安装。不用单独设变压器室
发表于 2012-6-22 13:59:03 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

相对来说干变的维护量比较小,但是大容量的还是要使用油变,我问过电厂的师傅,师傅说干变用了也没多少年呢,现在还暂时没有什么故障出现
发表于 2012-6-22 15:56:18 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

[color="#000000"]1、干式变压器的优点是安全、干净,缺点是价格高、户外使用困难;油浸式变压器的优点是电压等级可以做的很高,使用范围广泛,缺点是漏油、产生故障时对环境有污染。两种变压器遵循不同的标准,温升要求不同,结构不同比较散热性能有失公允。从结构来讲,油浸式变压器散热性能好。
[color="#000000"]2、干式变压器通常用在室内,对防火要求比较高的场合。油浸式变压器通常在户外,当然也可用在室内,只是油浸式变压器在发生故障时有可能喷油和燃烧,这样在室内使用比较危险。干式变压器通常不会自燃,而且优质产品具有阻燃能力。

发表于 2012-6-22 17:53:33 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

除了特别要求的,不然两者都可以用。资金多的用干变,安全、省地方,否则用油浸
发表于 2012-6-22 19:50:48 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

同意七楼观点,一般情况下也只有这些优点
发表于 2012-6-22 21:48:03 | 显示全部楼层

RE:油浸变压器和干式变压器比较

干变主要是省地方,室内。例如多晶硅的还原炉变压器,大的达到5000KWA的,,一个厂房安装24台变压器,也是用的干变。所以容量大小并不是参照