发表于 2012-6-22 17:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做化工工艺的。弱弱地问一句,是不是一般超过30kw的电机(包括30kw)都要使用软启动?
发表于 2012-6-22 19:11:32 | 显示全部楼层

RE:电机软启动

没有这样的规定,只是规定超过变压器容量30%的电机不可直接启动,一般又建议15KW以上的降压启动,软启动只是降压启动的一种形式而已,实际上如果变压器的容量够大,30KW直接启动都没有问题,具体要看实际情况综合考虑
发表于 2012-6-22 20:29:42 | 显示全部楼层

RE:电机软启动

是啊,只要变压器的容量允许,大电机也可以直接起的!
发表于 2012-6-22 21:47:52 | 显示全部楼层

RE:电机软启动

功率小的可以直接启动 100KW及以上的建议采用软启动 频繁起制动电机可用可控硅电子开关柜控制 需要变频启动的用变频器
发表于 2012-6-22 23:06:02 | 显示全部楼层

RE:电机软启动

[color="Blue"]没有什么硬性的规定,如果变压器容量足够大的话,可以直接启动的!
发表于 2012-6-23 00:24:12 | 显示全部楼层

RE:电机软启动

要求不一样,另外,有些电机的启动方式要看工艺的要求而定的,37KW以下的电机建议采用直接启动,37KW-90KW之间的电机可以采用星三角启动,90KW以上的电机可以采用软启动启动。