为什么有的风机启动时要关闭前后挡板,有的无此要求?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的风机启动时要关闭前后挡板,有的无此要求?
发表于 2012-6-22 19:50:31 | 显示全部楼层

RE:为什么有的风机启动时要关闭前后挡板,有的无此要求?

我也想知道啊,等待高手解答…………谢谢啊!
发表于 2012-6-22 21:47:46 | 显示全部楼层

RE:为什么有的风机启动时要关闭前后挡板,有的无此要求?

刚跟工艺的请教了这个问题,我们这边启动风机之前要先关闭前挡板(进风口),并打开后挡板(出风口),目的是为了在风机启动时,避免风机中有空气,降低电机的启动电流。
水泵跟风机相反,有个罐泵的问题。
发表于 2012-6-22 23:45:01 | 显示全部楼层

RE:为什么有的风机启动时要关闭前后挡板,有的无此要求?

风机属于带载启动,一般会启动电流大,启动时间长,如果配电和电机等不允许的话,就要轻载启动,而关系前后阀门就属于轻载的办法。