工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电阻如何通过简单的方法实现报警

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,现有一台导热油炉,出口管上有一热电阻测量油温,结果通过一台数值显示仪显示,请问可以通过什么方法实现温度报警,即温度超过设定值即声光报警?请大家不吝赐教.
发表于 2012-6-22 15:55:59 | 显示全部楼层

RE:热电阻如何通过简单的方法实现报警

设定上限报警,另连接一报警装置,电铃或声光报警都可以,数显表本身只能有一小灯光闪烁,没有声音,不注意是看不到的。
发表于 2012-6-22 17:53:14 | 显示全部楼层

RE:热电阻如何通过简单的方法实现报警

热电阻接温度控制仪 ,设上下限报警,然后接电铃或灯光报警。
发表于 2012-6-22 19:50:29 | 显示全部楼层

RE:热电阻如何通过简单的方法实现报警

热电阻接温度控制仪 ,设上下限报警,然后接声光报警器
发表于 2012-6-22 21:47:44 | 显示全部楼层

RE:热电阻如何通过简单的方法实现报警

热电阻测量油温,通过一台数值显示仪显示温度。数值显示仪要具备报警输出功能,在数值显示仪上设置报警设定值。数值显示仪报警输出端子接电铃和灯光报警器,测量值超过设定值就声光报警。再辅以确认按钮实现消音功能。
发表于 2012-6-22 23:44:59 | 显示全部楼层

RE:热电阻如何通过简单的方法实现报警

这个太简单了。
关键是看你的加热设备是电还是燃油之类的。
个人感觉加上限温度报警有点舍本逐末了。不如直接加温度连锁。同样也不是特别复杂的。