如题:



已知电机的额定功率,电流,启动功率,



怎么计算电机的启动电流?



问题:

  1,电机的电源分配是根据启动电流还是额定电流?

  2,启动功率有什么意义?

希望专业人士帮忙,谢谢!
发表于 2012-6-22 12:01:13 | 显示全部楼层

RE:关于电机的启动电流?

1、电机的电源分配依据是额定电流,与启动电流无关。自动开关,热继等配电设备配件的保护可以躲过电机正常启动电流。
2、电机的启动电流,异步鼠笼电机为(5-7)倍额定电流。异步绕线电机为(2-4)额定电流(加频敏电阻、水电阻情况下)。直流电机理论上可以达到无穷大,它通过减低电压或串电阻来限制启动电流。
发表于 2012-6-22 16:34:48 | 显示全部楼层

RE:关于电机的启动电流?

启动功率?没听说这个词。
不过从描述可以理解:
为了 给电气专业配电校验用的。大电机启动的时候受变压器容量限制。太大的话压降厉害,对电网及其他设备有影响。
发表于 2012-6-22 21:08:23 | 显示全部楼层

RE:关于电机的启动电流?

多谢啦!希望有更多的人给些意见!!