工控之家

 找回密码
加入工控之家

中压给水泵轴承问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
中压给水泵,给锅炉加水的多级泵。前几天,我们按制度半个月倒一次泵时,泵启动后就跳掉,造成高压电跳而系统停车。现场闻到一股焦味。电工检测下发现绝缘为零。
买了台新电机,380 A,启动时正常,电流320左右,可过了六七个小时,电流急剧上到四百多安培,赶紧倒泵,刚倒完,原来使用的泵风页着火,用灭火器喷灭。
后又换了台新泵,用了不到三个小时,风页轴承处加油口子又开始冒油,倒了泵测量了温度,轴承外表部有一百二十度,可见里面温度更高。
以上现象,请高手帮忙分析,谢谢<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:26:22 | 显示全部楼层

RE:中压给水泵轴承问题

1、水泵机械故障(阻力过大、振动大)造成过载。
2、新购进电机质量。
3、电机安装不规范,电机与水泵同心度不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家