10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10KV离心压缩机在启动时候(惦记连接压缩机本体)约有10多秒,引起公用系统部分起跳停机。启动方式为软启动。
试分析一下原因?
发表于 2012-6-22 17:52:43 | 显示全部楼层

RE:10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

肯定是变频的了,逐步提速应该没事的,变电站不会有问题吧。
发表于 2012-6-22 19:10:53 | 显示全部楼层

RE:10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

过载了 你的公用工程和这台压机用的可能是同一根线
发表于 2012-6-22 20:29:03 | 显示全部楼层

RE:10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

你的公用工程和这台压机用的可能是同一根线
发表于 2012-6-22 21:47:13 | 显示全部楼层

RE:10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

LZ的问题是启动电流过大而影响系统安全运行,建议对10KV离心压缩机设置独立降压启动来解决。
发表于 2012-6-22 23:05:23 | 显示全部楼层

RE:10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

变压器容量小,虽然软启动,可能因为启动器容量小,估计电机的启动电流还是引起母线电压降厉害,导致其他电机停机。
发表于 2012-6-23 00:23:33 | 显示全部楼层

RE:10KV离心压缩机在启动时候引起公用系统部分起跳停机?

应该是高压保护定值设定偏小