240平方的电缆的载流量是多少?
发表于 2012-6-22 16:34:20 | 显示全部楼层

RE:电缆的载流量

这个情况很多,跟它的电压等级、绝缘类型、敷设方式等等都有关。我这里有个附件,大家可以参考一下。
(第一次上传附件,也不知道方法是不是对的)
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:07:55 | 显示全部楼层

RE:电缆的载流量

型  号 VV  VLV   ZR-VV ZR-VLV
额定电压(KV) 0.6 / 1
敷设方式 电缆空气中明敷载流量(A) 电缆空气中穿管载流量(A) 电缆穿管暗敷设载流量(A)
导体工作温度(°C) 70

环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
2.5 25 19.5 23.5 18 21 17 20 15.5 19 15 17 13 17.5 13.5 16 12 15 12
4 34 26 32 24 30 23 27 21 25 20 23 18 23 17.5 22 16 20 15
6 43 33 40 31 37 29 34 27 32 25 30 23 29 23 27 22 25 20
10 60 46 56 43 52 40 46 36 43 32 40 31 39 31 37 29 34 27
16 80 61 75 57 70 53 62 48 58 45 54 42 52 41 49 39 45 36
25 101 78 95 73 88 68 80 62 75 58 70 54 68 53 64 50 59 46
35 126 96 118 90 110 84 99 77 93 72 86 67 83 65 78 61 72 57
50 153 117 144 110 133 101 118 92 110 86 103 80 99 78 93 73 86 68
70 196 150 184 141 170 131 149 116 140 109 130 101 125 98 118 92 109 85
95 238 183 223 172 207 159 179 139 168 131 156 121 150 118 141 111 131 103
120 276 212 259 199 240 184 206 160 194 150 179 139 172 135 162 127 150 117
150 319 245 300 230 277 213 239 184 225 173 208 155 196 155 184 146 171 135
185 364 280 342 263 317 244 281 216 264 203 244 188 223 176 210 165 194 153
240 430 330 404 310 374 287 331 258 311 242 288 224 261 207 245 195 227 180
300 497 381 467 358 432 331 377 294 354 276 328 255 298 237 280 223 259 206

数据取自《05系列建筑标准图集》05D1 P89-90