两台10kv电容器A、B相保险熔断问题求助

[复制链接]
发表于 2012-6-23 00:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:我下一级10kv变电所由于负荷不大,投入了两台500kva的电容器组,10kv系统采用分段运行的方式,上一级总站由一台主变(50MVA)供给所有的10KV负荷,总站的10kv分段开关处于合闸位置,另一台主变退出运行,处于热备用状态,由于运行主变的油位偏高报警,需要停下检修,因此需要投用2#主变,(110KV系统分段开关合上,)在2#主变由热备用转运行的过程中,两台500kva的电容器组开关因不平衡电压跳闸比2#主变高压侧开关合闸时提前了290多毫秒,检查结果为电容器组A和B相保险熔断,请大家分析是啥原因,谢谢啦。(跳闸后,测试电容器的容量和对地耐压均正常)