在照明开关负载端接一用电设备后三相相电压不平衡是什么原因

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一供暖换热站电源与一小区电梯和照明回路并联连接,三相线电压均为400V,可直接启动22KW异步电动机,但是A相接一单项负载电流在4A左右,A,B相电压下降50V左右,C相升高20V。C相接一单相负载电流在4A左右A,C相电压降低约20V,B相电压升高20V。两组接法线电压平衡均为400V。请高人帮忙是什么原因造成的?是零点漂移造成的吗?还是别的什么原因?
发表于 2012-6-22 19:10:07 | 显示全部楼层

RE:在照明开关负载端接一用电设备后三相相电压不平衡是什么原因

你说的不太详细,可能是零线回路电阻过大。
发表于 2012-6-22 22:25:32 | 显示全部楼层

RE:在照明开关负载端接一用电设备后三相相电压不平衡是什么原因

仅供参考:
一、 断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。

  二、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。

  谐振原因 随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。谐振引起三相电压不平衡有两种:

一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。

另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。