《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92里
第2.5.13条 在爆炸性气体环境1区、2区内,绝缘导线和电缆截面的选择,应符合下列要求:
一、导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。

请问这个系数跟电缆的敷设系数应该分开来考虑,是不是不能只考虑两者中最大的一个系数。
发表于 2012-6-22 23:04:18 | 显示全部楼层

RE:爆炸环境内电缆电线截面选择的问题

熔断器和空开在一个回路只用一个,很少有两个一起用的。
发表于 2012-6-22 23:43:23 | 显示全部楼层

RE:爆炸环境内电缆电线截面选择的问题

我觉得确实不能只考虑其中某一个,二者要同时考虑。因为这两个系数分别针对的是电缆选型和自动开关的选型,是独立的关系。只要其中一个没达到要求,都会影响电路功能的实现。
发表于 2012-6-23 00:22:28 | 显示全部楼层

RE:爆炸环境内电缆电线截面选择的问题

两者应匹配,在危险环境对电缆的要求更高.