我公司新上一台柱塞泵,11千瓦电机用22千瓦ABB变频器控制,空载试车运行一切正常,可并入系统带上负载,频率只能升到30赫兹,然后就降了下来,请高手指明啥原因。
发表于 2012-6-21 06:40:31 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

看下电流的变化情形,条件太少不好分析!
电机是否可以不接变频器试下!
发表于 2012-6-21 10:35:01 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

回复 2# liuei


  接入负载后电流显示偏大,用钳形表测量电流正常,电机是变频电机。
发表于 2012-6-21 14:29:31 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

没写清楚过程,电机单试或检测,保证没有问题的情况下,变频器硬件没有问题,变频器内部参数设置不正确,参照说明书修改一下就可以了。如果参数确定没有问题,检查变频器控制回路的板件是否有问题,另变频器是新的还是旧的,最好能找同样的变频器板件进行互换检查。
发表于 2012-6-21 18:24:01 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

我也没搞懂。

需要变频器升到多少才能达到你们的要求呢?
发表于 2012-6-21 22:18:31 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

参数是按照在用的变频器参数设置的,是新变频器,我们换到伟肯变频器以后,一切正常,负载也能带上去。
发表于 2012-6-22 02:13:01 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

哪个系列?是ACS550?是不是你的应用宏设置没选对?
发表于 2012-6-22 06:07:31 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

ACS界面很友好,可以看提示啊,开环控制还是闭环控制?如果是开环,面板手给定,带不起负载他会保护,不会自行下降频率
发表于 2012-6-22 10:02:01 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

[color="Navy"]应该是参数设置出了问题。
发表于 2012-6-22 13:56:31 | 显示全部楼层

RE:ABB变频器问题

11KW 你用22KW的带 没事啊 你设置的问题吧!加Q787801445