爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:45:27 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?

可以的。但管接头的两端必须用钢筋跨接,而且一定要接地良好。
发表于 2012-6-22 23:03:37 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?

应该是与使用管材材质一样的,但是厚度要求达到防爆钢管的壁厚,厚度最小为2.75mm。或者选用玛钢件,在连接上需要使用导电膏和填充物,接口螺纹进深2厘米左右。主要是保证密闭性能。
发表于 2012-6-23 00:21:47 | 显示全部楼层

RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?

严格来说不可以,一般大设计院直接指定使用防爆活接头(有好多种形式的)。