工控之家

 找回密码
加入工控之家

设备接电线

[复制链接]
发表于 2012-6-20 22:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问设备接地在哪接?外面来安全检查,说我们所有的设备都没有接地线,电工说直接走配电箱,这么说对吗?还有人说配电箱里面的接地,是配电箱本身金属部分的接地,设备本身还应该有一个接地线。我糊涂了,哪位明白给解释一下,不知道我说明白没呵呵
发表于 2012-6-21 02:45:53 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

设备的接地线应该是从厂房面做一个接地装置,引入到室内。可以用40*4镀锌扁钢引入接到电机外壳地脚接地点连接螺栓上、机械设备上标有接地上、配电箱、配电柜、电气操作台等内的接地螺栓上(一般都有接地螺栓)。如果你那里的设备已投入运行,安装设备的地面已硬化。可以借助电缆穿线管,在设备方向上的一头上可焊接一个螺栓接一棵引线连到设备上。这棵管的另一端头焊接螺栓或镀锌扁钢连接到配电箱、柜内接地上。但需要确认这些箱柜与低压配电的接地良好(注意低压配电的零线与接地都要完善)。
发表于 2012-6-21 06:40:23 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

再者对单体设备接地引线最好采用大于6平方软铜线。系统设备大于25平方软铜线。
发表于 2012-6-21 10:34:53 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

你说的很专业,可我没怎么明白
发表于 2012-6-21 14:29:23 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

回复 4# tangling198410


  从厂房外距厂房墙1.5米以外做一接地装置,一般取5根50×5镀锌角钢,每根3米就可以相距5米远。打下去至上头距地面0.5米。也就是先挖0.5米的沟再下角钢。然后用40×4的扁钢电焊连接,引入室内。焊接部分用沥青涂上。
发表于 2012-6-21 18:23:53 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

单体设备接地在设备旁边砸上一接地极,和设备接地点连上就行了
发表于 2012-6-21 22:18:23 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

说白了就是把设备不带电的外皮和专用的接地线用一定截面的导线连接起来,以确保故障时人员触及设备外皮免于被点击
发表于 2012-6-22 02:12:53 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

设备的接地从使用类型上分为防雷击接地,防静电接地,正常情况下不带电的电器金属外壳的安全接地。
我们一般是这样做的,在厂房或设备周围敷设接地网络,将引上线与设备指定的接地螺栓相连接,可以作为防雷或防静电保护。其次设备的电气接线箱内还有接地端子,若设备是三相电机,就需要敷设四芯电缆,将变压器中性点引出的保护接零线和设备接线箱内的接地端子相连接作为电气的安全保护接零,当一相电源发生碰壳或绝缘损坏时,形成单相很大的短路电流,跳开空气开关,或熔断熔芯,来达到断开故障点的作用。从而保护人的生命安全。(这里还可以说明一点,全厂的接地网络可以联网形成一体)
发表于 2012-6-22 06:07:23 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

要的就是这句话,谢谢了
发表于 2012-6-22 10:01:53 | 显示全部楼层

RE:设备接电线

按规范所有正常不带电的金属物都要接地~明白?这叫重复接地!