大家讨论下什么情况下用三相三线断路器什么情况下用三相四线断路器,有点不太明白
发表于 2012-6-22 02:51:42 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

三相五线制供电系统的两种都可以用,具体用哪种根据负载确定;三相四线制供电系统的就只能用三相断路器啦。
发表于 2012-6-22 06:07:07 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

通常来说3相5线式的多采用4P的断路器,3相4线的多采用3P断路器,但是3相5线的也可以采用3P的断路器,关键看负荷。
发表于 2012-6-22 09:22:32 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

那是看如果负荷太大了,就选4P,如果不是很大,就3P是么
谢谢。
发表于 2012-6-22 12:37:57 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

在网络看到过这个问题,找了一些相关资料,希望对大家有帮助!

漏电保护器一般分为一极、二极、三极、四极。其中一极、二极漏电保护器的结构原理图如图1-a、b所示,它们的主要区别在于当漏电事故发生时是否断开零线,其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故发生。下面分析三极和四极的区别,在分析前,需要明确一个概念,即“负载三相平衡”。在三相交流电系统中,负载三相平衡时,其三相电流相量和为零,所谓“负载三相平衡”是一个理论概念,在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流ia、ib、ic的相量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA,因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。
首先分析图2,图2-a、b中,二者的漏电动作原理相同。均是通过检测穿过零序电流互感器的3根相线和1根N线的电流相量和是否达到漏电保护器的动作电流值来决定其是否脱扣。对于正常工作的三相四线配电系统,不论其所带负载如何,均有ia ib ic iN=0,漏电保护器不动作。一旦发生接地故障时,故障相有一部分电流经故障点流入大地,此时零序电流互感器内电流相量和不等于零,即ia ib ic iN≠0,漏电保护器动作,切断故障回路,从而保证人身安全。图2-a、b中不同之处仅在于漏电保护器动作时,在切断相线的同时是否切断零线。因此,图2-a中所谓的三极漏电保护器是一种 “假三极”漏电保护器,其实质与四极漏电保护器相同。
应用时,正常情况下,若负载是Y形接法,不论三相平衡与否,其中性点与N线相连,则穿过零序电流互感器的相线及N线电流相量和为零,即ia ib  ic=-iN,当然没有问题。但若负载是N形接法,由于负载无中性点,则漏电保护器的N线被悬空,iN=0。此时,只有负载三相平衡,即ia ib ic =0,才有ia ib ic iN=0,保证漏电保护器不动作。但如前所述,“负载三相平衡”是一个理论概念,不具多少实际意义。因此图2-a、b类型的漏电保护器均应用于三相四线配电系统中,而不论其负载是否平衡。对无中性点的负载,则不可使用。
而图3 则大不相同,图3-a中,穿过零序电流互感器的仅有3根相线,因此,它检测的仅是三相电流的相量和。在正常的配电系统中,要使ia ib ic=0,只有以下2种情况:
1. 三相四线配电系统中,负载三相平衡。此时,尽管系统的N线未穿过漏电保护器的零序电流互感器,但因ia ib ic=0,漏电保护器不动作。但亦如前述,这是一种理论状态。
2. 配电系统本身是三相三线制,不论其负载是否三相平衡,也不论负载是Y形接法或Δ形接法,均有ia ib ic=0,漏电保护器不动作。图3-a类型漏电保护器接三相三线负载时,
负载Y形接法及Δ形接法的配电电路图如图4-a、b所示。
因此,图3-a类型的三极漏电保护器更具实际意义的使用场合是前述的第2种情况,即应用于三相三线的配电系统,负载对N线无要求。电动机便是此类负载之一,不论该电动机的绕组是Y形接法还是Δ形接法。
对民用建筑电气设计而言,三极或四极漏电保护器的应用是广泛的。例如,按规范,在住宅楼单元进线处要设300mA的漏电保护器,此时因配电系统为三相四线(未考虑PE线),我们只能选用图3-a或图2-a、b类型的漏电保护器。若选用图3-a类型的漏电保护器则可能使其无法正常工作。另一个应用例子便是三相插座前端加装漏电保护。此时,若仅为预留三相插座而不知其负载为何,情况便比较复杂。具体地说,若负载有中性线,则不可选用图3-a类型的漏电保护器。若负载无中性线,则只能选用图3-a类型的漏电保护器(此种情况下,我们仍考虑实际三相负载不能满足“三相平衡”的理论要求)。
综上所述,三极、四极漏电保护器的正确使用应建立在弄清漏电保护器本身的结构,即N线是否穿过零序电流互感器与负载类型,即负载是否对中性线有要求的基础上。三极漏电保护器应定义为N线不穿过零序电流互感器,它应用于三相三线配电系统,负载无中性线。四极漏电保护器应定义为N线穿过零序电流互感器,它应用于三相四线配电系统,负载有中性线。对图2-a类型的所谓“三极漏电保护器”因其容易混淆概念而须引起大家注意。

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 15:53:22 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

学习了,5楼的资料非常有用,保存了
发表于 2012-6-22 19:08:47 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

三相三线开关不需接入零线,三相四线除三根相线外,另接零线,但规范规定零线禁止断开,不接最好了。
发表于 2012-6-22 22:24:12 | 显示全部楼层

RE:关于三相三线和三相四线断路器使用

建议楼主上网搜索一下王老的一本小册子,那里面专门有一篇4P开关的选型问题。