软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到一个单子,一台深井泵,软启启动,要求软启动可以通过4-20毫安模拟信号控制启停,并输出4-20mA信号显示出水压力、流量,只见过变频具有这样的功能,软启也可以吗?大家来议议!
发表于 2012-6-22 02:12:29 | 显示全部楼层

RE:软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

只有用变频器来软启动才可以通过4-20毫安模拟信号控制,软启动器没这样的!
输出4-20mA信号显示出水压力、流量。这要安装 压力变送器 和 流量变送器 才能做到!
发表于 2012-6-22 06:06:59 | 显示全部楼层

RE:软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

可能你收到的单子中对泵的控制要求表述有误,最好核实一下。启停用开关信号足够了,没必要用模拟信号。
发表于 2012-6-22 10:01:29 | 显示全部楼层

RE:软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

需要几个4-20ma的回路,单一的回路不能实现的哦
发表于 2012-6-22 13:55:59 | 显示全部楼层

RE:软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

不调速用4—20mA很奢侈的,在说了只启停用软启动器就行了,用变频器那不是大材小用了吗!
发表于 2012-6-22 17:50:29 | 显示全部楼层

RE:软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

泵类恒压供水可通过变频 压变实现,他的目的是要将泵开闭状态及压力信号信号上传至DCS,只需要变频 压变 数显控制仪即可,但是给我的要求是用软启动,我只是有点疑惑,是不是我孤陋寡闻,现在看来,真的没有如他所述的软启,谢谢大家了!
发表于 2012-6-22 21:44:59 | 显示全部楼层

RE:软启动可以通过420毫安模拟信号控制启停并输出420mA信号吗

电流变送器输出的4——20MA标准信号,送到DCS等仪表系统只做输入信号,还没有见过楼主描述的,在下讨学了。