工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器容量计算

[复制链接]
发表于 2012-6-21 23:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
400v变压器如何满足现场使用的电动机全压启动,其容量是如何计算的。电机最大的160kw
发表于 2012-6-22 02:51:15 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

先了解到,总负荷,不是最大的那一个。
发表于 2012-6-22 06:06:40 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

直接启动的电机 不应超过变压器容量的20%~30%
发表于 2012-6-22 09:22:05 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

首先根据总负荷选择变压器,考虑同时启动的系数,如果变压器容量较小,需考虑单台最大设备的负荷,不能超过变压器的容量的20%,否则,需增加降压启动等技术措施。
发表于 2012-6-22 12:37:30 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

大家常说的如100KVA的变压器是什么意思?是用电的功率是100KW吗?
发表于 2012-6-22 15:52:55 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

<div class="quote">
大家常说的如100KVA的变压器是什么意思?是用电的功率是100KW吗?
[size="2"][color="#999999"]江泰人 发表于 2011-2-16 21:21 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 19:08:20 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

<div class="blockcode"><div id="code_5Q2">
    变压器有个效率问题,而且还要转换单位才行、
发表于 2012-6-22 22:23:45 | 显示全部楼层

RE:变压器容量计算

回复 7# 江泰人


  KVA是视在功率,一般说多少KVA是指变压器的容量(视在功率),它包含有功功率和无功功率。
三者的关系是:视在功率的平方=有功功率的平方 无功功率的平方。
设备用电消耗的是变压器的有功功率。
电网的功率因素=有功功率/视在功率。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家