RE:15KW电机直接启动的争议

LS和我意见一样的,电机容量小于配电变压器20%可以直接启动,电缆考虑长时间载流量大于额定电流就行了,启动短时间内不会造成严重的过热问题。
发表于 2012-6-22 12:37:16 | 显示全部楼层

RE:15KW电机直接启动的争议

15KW的直接启动就行了,还考虑什么星三角呢!难道你们公司的变压器就只是给这一台电机用的?10平的线可以用。我做过的90KW以下的都可以直接启动,只要变压器容量允许。
发表于 2012-6-22 15:52:41 | 显示全部楼层

RE:15KW电机直接启动的争议

可以直接启动,启动前注意摇结缘
发表于 2012-6-22 19:08:06 | 显示全部楼层

RE:15KW电机直接启动的争议

<div class="quote">
能不能直接启动,是需要进行计算的。影响电动机直接启动的有几个主要因素:1、变压器容量是否足够?2、系统 ...
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2010-10-26 20:17 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 22:23:31 | 显示全部楼层

RE:15KW电机直接启动的争议

建议用100A空开,故障少,省事.