发表于 2012-6-22 07:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:本公司有汽轮发电机组,背压式3000KW,昨天停机检修,待开机升压完成后,并网合不了闸,导致并网失败,为此想请教各位其原因为那几方面。谢谢指导,学生万分感谢!
发表于 2012-6-22 11:58:05 | 显示全部楼层

RE:发电并网故障求助

这真是个大课题,并网故障的原因太多了。
楼主说的更详细些。并网合不了闸的详细故障说一下。
发表于 2012-6-22 16:31:40 | 显示全部楼层

RE:发电并网故障求助

同期能找到吗?最好将机端电压调的比市电电压略高些。
发表于 2012-6-22 21:05:15 | 显示全部楼层

RE:发电并网故障求助

原本正常的发电机,在检修后无法并网合闸,回想一下,检修的内容有哪些方面的?
1、一次部分有没有动?特别是出口电缆,是否拆卸过?重新接线后是否对发电机进行过重新定相?
2、二次部分是否检修过?电压二次回路是否弄错,导致电压相序反向,使得同期装置无法找到同期时间点;
3、发电机主开关的控制回路是否检修过?分合闸试验是否良好?