变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机的额定功率P,大家都知道(我们论坛曾经专门讨论过),是指电动机在额定工况下其主轴的机械输出功率P。而额定工况下电动机其输入端所消耗的有功功率P2=P/η,其中η是电动机的效率。
那么,变压器的额定容量是怎么定义的?其额定容量是否也是指额定工况下输出侧的容量?
发表于 2012-6-22 11:18:55 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

变压器的额定容量是指在铭牌上所规定的额定工作状态下,变压器输出视在功率的保证值。
单相变压器:Se=Ie×Ue
三相变压器:Se=√3×Ie×Ue
发表于 2012-6-22 12:37:05 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

电机的和变压器的有所不同,电机的是机械功率,看单位是KW,而变压器容量单位是KVA是视在功率,有两个部分组成,包括有功率千瓦和无功功率千乏。视在功率Se的平方=有功功率P的平方 无功功率Q的平方
发表于 2012-6-22 13:55:15 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

回复 3# lzs771010

变压器的容量是视在功率没错,但这个额定视在功率是输入侧的还是输出侧的?
发表于 2012-6-22 15:13:25 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

变压器的视在功率指的是输出侧。
发表于 2012-6-22 16:31:35 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

变压器视在功率KVA是指输入端的,它含有了变压器的空载损耗和负载损耗,你看下变压器效率计算公式就明白了
发表于 2012-6-22 17:49:45 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

俺认为是输入侧的 ,如果是输出侧的 这个容量就 不好定义了,因为有个效率的问题
发表于 2012-6-22 19:07:55 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

当然是输入侧的了。在电工技术中,将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积,称为视在功率,记为S=UI。理想变压器输入侧和输出测视在功率相等。
发表于 2012-6-22 20:26:05 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

变压器是视在功率,是指输出侧的容量。
发表于 2012-6-22 21:44:15 | 显示全部楼层

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

双绕组变压器额定容量即为绕组额定容量,(变压器效率很高,通常一,二次侧额定容量设计成相等)
  多绕组变压器应对每个绕组额定容量加以规定。其额定容量为量大绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大容量。