工控之家

 找回密码
加入工控之家

直流屏充电电压过高报警

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司使用的尤尼 菲斯的直流屏,老是充电电压过高报警,为什么会出现这种情况,以前没遇到过,另外联系厂家通过稳压模块进行调压但调到合适的值后,充电电压自动缓慢下降请教能出现此类情况的原因有哪些?
发表于 2012-6-22 12:36:48 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

你可以从网上查找深圳尤尼-菲斯有限公司,联系他们咨询一下。
发表于 2012-6-22 13:54:58 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

据说是肚子疼,找老宋。
应该是设备老化了。你们那东西用了多少年了?
发表于 2012-6-22 15:13:08 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

同意二楼的 建议问下厂家的人员。有可能是技术缺陷。
发表于 2012-6-22 16:31:18 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

不知道你现在的变压器是否调档了,我们单位的直流屏以前也出现过这种问题,当时因为变压器二次侧电压不能满足设备运行需要,我们调低了变压器一次侧电压,这样就相当于调高了二次侧电压,当时的充电状态是均充,也出现了报警,后来我们直接买了一个接触式调压器,把直流屏电源电压通过调压器调整到220V,然后把充电状态改为浮充,这个报警的问题就解决了。虽然我们的柜子是国产的,但希望能给你处理故障提供一些参考。
发表于 2012-6-22 17:49:28 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

测量一下输入的交流电压,有没有超出规定
发表于 2012-6-22 19:07:38 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

看看是不是误报!
发表于 2012-6-22 20:25:48 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

回复 3# ZJYSSF


  呵呵,知道了,我们公司电瓶用了7、8年了
发表于 2012-6-22 21:43:58 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

回复 5# myhx1668


  谢谢帮助,我们的问题有些区别,我们已经咨询厂家通过调压模块将充电电压调整了,只是待一段时间调整的充电电压值还是会有一定的偏移
发表于 2012-6-22 23:02:08 | 显示全部楼层

RE:直流屏充电电压过高报警

回复 6# 69hjh


  测过,没问题