工控之家

 找回密码
加入工控之家

软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要加吗,还是软启动器内部已经考虑这个问题了,不用我们额外加了?
发表于 2012-6-22 19:46:32 | 显示全部楼层

RE:软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

是否须要额外加这要看您用的软启动器的安装手册,是否有这个要求!
俺们用的大容量的软启动器和变频器,内部都有快熔,小容量的也不额外加坏了就换台新的!
发表于 2012-6-22 21:43:47 | 显示全部楼层

RE:软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

必须加,这个熔断器是快速熔断器,可控硅等电力元件,断路器是无法保护的,必须有快熔保护,这个快熔最好由设备供应商成套提供
发表于 2012-6-22 23:41:02 | 显示全部楼层

RE:软启动电路中要加快速熔断器作晶闸管短路保护之用吗

支持二楼!

一般软启动器和变频器内部都内置有快速熔断器。不需要再另外增设。翻看样本说明,或者在订货时要求清除就可以了。